我家浴室有臭味...救人喔 |
發表者:天兵 發表數: IP:59.112.236.* | 2006-06-13 18:59:23 |
//版主內容 ?>
剛搬進新家 |
回覆者:墾丁生活 發表數: IP:114.47.236.* | 2009-04-28 13:15:34 |
建議您使用竹炭破片 會比活性炭效能好 因活性炭易吸濕且易飽和 而竹炭破片則可吸濕又除臭 水分可在竹炭破片下循環 而臭味則是被吸收 埔光炭業 |
|
回覆者:台灣IAQ法規推行者 發表數:698 IP:218.169.55.* | 2006-06-20 19:44:19 |
回覆 天兵 於 :2006-06-20 01:38:02 的發言內容
其實小小浴室的臭味逆流問題牽涉到很大的安全性危機與相關專業建築技術,我常說味道並不可怕,只是讓人感到不適而已,但其所代表的空氣逆流問題,不論是從排水管或排氣扇逆流,都代表建築設計有缺陷,或裝置需檢查或加強,而其危險性最知名的例子就是SARS時期香港陶大花園大廈,SARS病患的病毒從管道間跟排水管傳染給整棟大樓,造成三百多人感染;更不用說其它如樓下一氧化碳、二氧化碳、瓦斯中毒,樓上的也跟著遭殃(樓下害死樓上的)等等許\\\多實際案例。謝謝您 跟建商或管委會是要求改善臭味逆流問題,而不要以要求改變或增加裝備做訴求,建商或管委會是沒有理由拒絕的,除非建商倒閉或不顧商譽還是管委會說沒錢為理由,不然花費很少的經費就可以改善的,事關生命安全,怎麼可以不改善。 個人並不建議也不會推薦使用防逆流裝置,因為那一般是用來防止火災時煙霧經通風管道逆流使用,但是卻會造成不使用強制機械換氣裝置時,廢氣就會在室內累積,那跟我強調室內空氣一定要流通的觀念是相違背的。 有很多專業學術理論我就不再詳述,臭味、病菌、硫化氫、甲醛、苯係物、有機溶劑等所產生的有害揮發性有機氣體,現在都可以靠例如光觸媒或室內污染防治公司的產品跟技術來分解消除,但是一氧化碳、二氧化碳、臭氧或瓦斯是一定要靠通風換氣來改善的。 大膽的跟你的建商或管委會要求改善吧!因為這才是治本的方法,另外也可以尋求室內污染防治公司協助,只改善浴室臭味問題花費是很少的。 梅雨季節!請注意家中防潮!天氣轉熱時!勿因開空調而緊閉門窗!保持流通空氣,以免發生危險與影響健康! 常來「室內污染防治」討論區看看及發問吧! ---看不見的比看的見的重要------ ------聞不到的比聞的到的可怕------ 煒彤科技(蝴蝶效應產生中) |
|
回覆者:天兵 發表數: IP:61.224.202.* | 2006-06-20 01:38:02 |
謝謝您 這裡的排氣孔是您說的第一種..自然風動的那一種.. 我會跟管委會爭取的..謝謝您~~ |
|
回覆者:台灣IAQ法規推行者 發表數:698 IP:218.169.55.* | 2006-06-16 18:57:58 |
回覆 天兵 於 :2006-06-14 00:21:34 的發言內容
初步看來這是許多人跟建商常有一樣的問題,您可以先從浴室一般都有的檢修孔或稱工作孔(在浴室天花板有一個可以往上推開,人可以鑽上去看的地方)確認銀色的管子有確實接在排氣管與抽風機上,如果沒有,就要設法接上,再到頂樓確認浴室通風共管有沒有強制排氣裝置,強制排氣裝置一般有兩種,一種風動式有風吹動就會旋轉把空氣往上抽出(效果不好),一種就是利用電動排氣裝置把空氣往上抽出,這種方式又有定時排氣跟長時間排氣及中央控制排氣幾種,先看看有沒有以上裝置,如果沒有,臭氣經由浴室排風扇口回逸室內的問題是無法避免的,因屬公共設施,可以聯合其他住戶要求建商或管委會加裝,如果還是無法加裝處哩,那您可能就要去找一種有防逆流裝置的浴室排氣扇,好像也可以單買再請水電安裝,不過效果比較有限,至於其他的管路縫細,能設法把它封起來最好,因為各種臭味、病菌、油煙、揮發性有機氣體都會從該處滲入您室內,先這樣研究處理看看再來討論吧!您好關於下列事項: 我不一定會看這個討論區,可以到室內污染防治討論區我比較會看到。 個人想要推動一次有規模的普遍室內空氣品質檢測,如果可以找到贊助跟協辦,消費大眾或許不花錢就可以接受檢測,加油看看! 梅雨季節!請注意家中防潮!天氣轉熱時!勿因開空調而緊閉門窗!保持流通空氣,以免發生危險與影響健康! 常來「室內污染防治」討論區看看及發問吧! ---看不見的比看的見的重要------ ------聞不到的比聞的到的可怕------ 煒彤(蝴蝶效應產生中) |
|
回覆者:天兵 發表數: IP:61.224.196.* | 2006-06-16 01:07:15 |
非常感恩達人相救... 因為還是新手..不太會操作這討論區的功能.. 請見諒.. |
|
回覆者:台灣IAQ法規推行者 發表數:698 IP:218.169.55.* | 2006-06-15 19:17:07 |
不好意思,您一定很急,但我一直到現在都還抽不出時間幫您回答,明天再答覆您,真抱歉! | |
回覆者:天兵 發表數: IP:59.112.236.* | 2006-06-14 00:21:34 |
您好關於下列事項: 1.您家中是中央空調嗎? no 2.裝修有封天花板嗎? yes.但還有做間接照明 3.衣帽間是否為廁所修改?是否與廁所排氣或污水或糞管管道間相鄰(可調建商原始平面圖)? no.沒有做衣帽間 4.從工作孔上去看看,所有穿樑預留管道孔建商是否再管線配置完成後有作空隙封實施工(這個工法比較新,大部分建商沒做)? 我家的管道間沒有工作孔ㄋ 5.廁所排風管線有沒有接上排風管道後密封(大部分建商沒做)? 我只記得還沒釘天花板時.有看到一個銀色的管子.2間浴室都有..如照片 6.頂樓是否有廢氣排風裝置並有防逆流設施? 頂樓有一個風管.. 7.異味是什麼樣的味道?如垃圾臭、屎尿臭、汽車廢氣臭、還是裝潢臭味? 屎尿臭.跟樓頂風管的味道一樣 8.大樓的污水化糞池及垃圾集中地位置在哪裡,管道間是否與地下室相通,建商沒做阻隔施工? 污水化糞池是在我們這棟的地下3樓.我不知管道間是否有跟地下室相通 9.您說的有異味電梯是否也通地下室? 電梯有通地下3樓.但是電梯沒有管道間的味道 10.同大樓或其它樓層住戶有相同問題嗎? 同棟的隔壁4樓有反應過..但是查無結果 非常感激達人相救...感溫ㄏ~~ |
|
回覆者:天兵 發表數: IP:59.112.236.* | 2006-06-14 00:18:18 |
您好關於下列事項: 1.您家中是中央空調嗎? no 2.裝修有封天花板嗎? yes.但還有做間接照明 3.衣帽間是否為廁所修改?是否與廁所排氣或污水或糞管管道間相鄰(可調建商原始平面圖)? no.沒有做衣帽間 4.從工作孔上去看看,所有穿樑預留管道孔建商是否再管線配置完成後有作空隙封實施工(這個工法比較新,大部分建商沒做)? 我家的管道間沒有工作孔ㄋ 5.廁所排風管線有沒有接上排風管道後密封(大部分建商沒做)? 我只記得還沒釘天花板時.有看到一個銀色的管子.2間浴室都有..如照片 6.頂樓是否有廢氣排風裝置並有防逆流設施? 頂樓有一個風管.. 7.異味是什麼樣的味道?如垃圾臭、屎尿臭、汽車廢氣臭、還是裝潢臭味? 屎尿臭.跟樓頂風管的味道一樣 8.大樓的污水化糞池及垃圾集中地位置在哪裡,管道間是否與地下室相通,建商沒做阻隔施工? 污水化糞池是在我們這棟的地下3樓.我不知管道間是否有跟地下室相通 9.您說的有異味電梯是否也通地下室? 電梯有通地下3樓.但是電梯沒有管道間的味道 10.同大樓或其它樓層住戶有相同問題嗎? 同棟的隔壁4樓有反應過..但是查無結果 非常感激達人相救...感溫ㄏ~~ |
|
回覆者:天兵 發表數: IP:59.112.236.* | 2006-06-14 00:18:02 |
您好關於下列事項: 1.您家中是中央空調嗎? no 2.裝修有封天花板嗎? yes.但還有做間接照明 3.衣帽間是否為廁所修改?是否與廁所排氣或污水或糞管管道間相鄰(可調建商原始平面圖)? no.沒有做衣帽間 4.從工作孔上去看看,所有穿樑預留管道孔建商是否再管線配置完成後有作空隙封實施工(這個工法比較新,大部分建商沒做)? 我家的管道間沒有工作孔ㄋ 5.廁所排風管線有沒有接上排風管道後密封(大部分建商沒做)? 我只記得還沒釘天花板時.有看到一個銀色的管子.2間浴室都有..如照片 6.頂樓是否有廢氣排風裝置並有防逆流設施? 頂樓有一個風管.. 7.異味是什麼樣的味道?如垃圾臭、屎尿臭、汽車廢氣臭、還是裝潢臭味? 屎尿臭.跟樓頂風管的味道一樣 8.大樓的污水化糞池及垃圾集中地位置在哪裡,管道間是否與地下室相通,建商沒做阻隔施工? 污水化糞池是在我們這棟的地下3樓.我不知管道間是否有跟地下室相通 9.您說的有異味電梯是否也通地下室? 電梯有通地下3樓.但是電梯沒有管道間的味道 10.同大樓或其它樓層住戶有相同問題嗎? 同棟的隔壁4樓有反應過..但是查無結果 非常感激達人相救...感溫ㄏ~~ |
|
回覆者:天兵 發表數: IP:59.112.236.* | 2006-06-14 00:17:36 |
您好關於下列事項: 1.您家中是中央空調嗎? no 2.裝修有封天花板嗎? yes.但還有做間接照明 3.衣帽間是否為廁所修改?是否與廁所排氣或污水或糞管管道間相鄰(可調建商原始平面圖)? no.沒有做衣帽間 4.從工作孔上去看看,所有穿樑預留管道孔建商是否再管線配置完成後有作空隙封實施工(這個工法比較新,大部分建商沒做)? 我家的管道間沒有工作孔ㄋ 5.廁所排風管線有沒有接上排風管道後密封(大部分建商沒做)? 我只記得還沒釘天花板時.有看到一個銀色的管子.2間浴室都有..如照片 6.頂樓是否有廢氣排風裝置並有防逆流設施? 頂樓有一個風管.. 7.異味是什麼樣的味道?如垃圾臭、屎尿臭、汽車廢氣臭、還是裝潢臭味? 屎尿臭.跟樓頂風管的味道一樣 8.大樓的污水化糞池及垃圾集中地位置在哪裡,管道間是否與地下室相通,建商沒做阻隔施工? 污水化糞池是在我們這棟的地下3樓.我不知管道間是否有跟地下室相通 9.您說的有異味電梯是否也通地下室? 電梯有通地下3樓.但是電梯沒有管道間的味道 10.同大樓或其它樓層住戶有相同問題嗎? 同棟的隔壁4樓有反應過..但是查無結果 非常感激達人相救...感溫ㄏ~~ |
|
回覆者:天兵 發表數: IP:59.112.236.* | 2006-06-14 00:15:40 |
您好關於下列事項: 1.您家中是中央空調嗎? no 2.裝修有封天花板嗎? yes.但還有做間接照明 3.衣帽間是否為廁所修改?是否與廁所排氣或污水或糞管管道間相鄰(可調建商原始平面圖)? no.沒有做衣帽間 4.從工作孔上去看看,所有穿樑預留管道孔建商是否再管線配置完成後有作空隙封實施工(這個工法比較新,大部分建商沒做)? 我家的管道間沒有工作孔ㄋ 5.廁所排風管線有沒有接上排風管道後密封(大部分建商沒做)? 我只記得還沒釘天花板時.有看到一個銀色的管子.2間浴室都有..如照片 6.頂樓是否有廢氣排風裝置並有防逆流設施? 頂樓有一個風管.. 7.異味是什麼樣的味道?如垃圾臭、屎尿臭、汽車廢氣臭、還是裝潢臭味? 屎尿臭.跟樓頂風管的味道一樣 8.大樓的污水化糞池及垃圾集中地位置在哪裡,管道間是否與地下室相通,建商沒做阻隔施工? 污水化糞池是在我們這棟的地下3樓.我不知管道間是否有跟地下室相通 9.您說的有異味電梯是否也通地下室? 電梯有通地下3樓.但是電梯沒有管道間的味道 10.同大樓或其它樓層住戶有相同問題嗎? 同棟的隔壁4樓有反應過..但是查無結果 非常感激達人相救...感溫ㄏ~~ |
|
回覆者:台灣IAQ法規推行者 發表數:698 IP:218.169.56.* | 2006-06-13 19:45:11 |
回覆 天兵 於 :2006-06-13 18:59:23 的發言內容
您的描述很難判斷原因,可以檢查看看下列事項:剛搬進新家 1.您家中是中央空調嗎? 2.裝修有封天花板嗎? 3.衣帽間是否為廁所修改?是否與廁所排氣或污水或糞管管道間相鄰(可調建商原始平面圖)? 4.從工作孔上去看看,所有穿樑預留管道孔建商是否再管線配置完成後有作空隙封實施工(這個工法比較新,大部分建商沒做)? 5.廁所排風管線有沒有接上排風管道後密封(大部分建商沒做)? 6.頂樓是否有廢氣排風裝置並有防逆流設施? 7.異味是什麼樣的味道?如垃圾臭、屎尿臭、汽車廢氣臭、還是裝潢臭味? 8.大樓的污水化糞池及垃圾集中地位置在哪裡,管道間是否與地下室相通,建商沒做阻隔施工? 9.您說的有異味電梯是否也通地下室? 10.同大樓或其它樓層住戶有相同問題嗎? 大概先檢查一下上述狀況,把結果PO上來到室內污染防治討論區討論,我們再來想辦法解決。 這是之前回覆其它版友的方式,找找適合您的檢查,或許可以再來討論解決方法。 個人想要推動一次有規模的普遍室內空氣品質檢測,如果可以找到贊助跟協辦,消費大眾或許不花錢就可以接受檢測,加油看看! 梅雨季節!請注意家中防潮!天氣轉熱時!勿因開空調而緊閉門窗!保持流通空氣,以免發生危險與影響健康! 常來「室內污染防治」討論區看看及發問吧! ---看不見的比看的見的重要------ ------聞不到的比聞的到的可怕------ 煒彤(蝴蝶效應產生中) |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |